luango 发表于 2016-6-21 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1904 0
变频空调的安装,抽真空是最重要的环节
真空没抽好,直接影响空调的制冷效果
很多人因为安装时没有按照要求抽真空,最后都要求直接换机
先不说安装工人会不会按照步骤一步步来做
我想懂抽真空的安装工人都少之又少吧
因为人在外面,上次家里买空调特意选的五一送货
自己又时间回家监督工人安装
安装前特意交代工人带好真空泵和压力表
结果工人过来,表跟泵不配套,于是叫他再去取表
接着按照我在网上找的教程一步步做
按照正规程序做,时间要比他们平时装机要长很多
会影响他们的装机率
值得表扬的是,工人还是非常配合,态度非常好

分享一下正确的抽真空步骤

抽真空第一步:
1.先没收安装工人的内六角板手...
还是那句老话,除非你信任他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做...

目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,防止安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
  
抽真空第二步:
2,安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...
这里对照PP解释一下...上面的细管接口为二通阀...粗管接口为三通阀...
工人开始拧开接口的塞子...
  

抽真空第三步...
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
我们先看看未接表前压力表的数值...
双头表是这样的...
  

将压力表用蓝管和真空泵相连...
外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表...
检查各连接是否上紧了...
目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证
  

全部连接完毕...
建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始...
此时检查压力表的数值...
  

抽真空正式开始...
AP的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
  

抽真空第四步...
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)

抽真空安装第五步...
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...
图片内的上方细管处为液管阀...


内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...
目的:
A使管路内变成正压力,可用进体检漏
B,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流

用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
检查是否有漏气的情况...


抽真空第六步...
终于到了最后关头了...
6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...