生活在吉安,爱上麦地网!
  • 0

[吉安大小事] 曝光!吉安、九江2家医院存在重大火灾隐患

生活连线 发表于 2023-4-28 18:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3220 0
近日
吉安、九江两地在消防安全检查中
发现以下2家单位存在重大火灾隐患
现予以曝光
请相关单位及时整改
以免酿成火灾

慈济二医院

所在辖区:吉安市吉州区

单位名称:慈济二医院


存在的隐患

1、消控室火灾自动报警系统主机远程启动喷淋泵、消火栓泵无反馈信号。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项;电线敷设未套管,违反了《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)第6.2.6条之规定。

2、检查当天消控室值班人员谭某某未持证上岗。

违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款。

3、部分防火门老化、破损。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。

4、屋顶水箱不便检修,无液位显示装置。

违反了《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 5.2.6条之规定。

5、住院部自然排烟窗口为封闭式,不符合要求。

违反了《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.3.6 条之规定。

6、部分室内消火栓内消防水带老化,不符合要求。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

7、稳压系统稳压罐压力值为零。

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.3.3.3条之规定。

8、门诊楼六楼医美科外墙违规使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建,吊顶内使用聚氨酯泡沫进行隔热。

违反了《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第 5.1.1条之规定。

安慈医院

所在辖区:九江市柴桑区

单位名称:安慈医院


存在的隐患

1、未按要求设置封闭楼梯间。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项和《建筑设计防火规范》第5.5.13条之规定。

2、楼梯间设置栅栏,影响安全疏散。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项和《建筑设计防火规范》第6.4.1条之规定。

3、未按要求设置自动喷水灭火系统。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项和《建筑设计防火规范》第8.3.4条之规定。

4、室内消火栓无水,不能正常使用。

违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。


来源:手机江西网
回复

使用道具 举报

全部回复(0)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

举报中心|联系我们|广告服务|法律声明|隐私政策|小黑屋|手机版|下载麦地网到手机|关于我们

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.    Powered by Discuz! X3.5    赣ICP备07002050号-4

违法和不良信息举报电话:12377  举报邮箱:admin@maidi.me  市长热线:12345

GMT+8, 2024-9-21 22:16 , Processed in 0.032220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.